綜合布線系統工程技術要求以及檢驗

發布時間:2020-02-12 17:58:17人氣:

1總體規劃
1.1.1兼容性 
歸納布線體系是智能建筑內其他體系的信號傳輸通道,因為不同的體系選用不同的線纜、接線端子、插座面板,故首要思考兼容性,盡可能的選用一樣的傳輸介質、接線端子、插座面板等,把不同的信號歸納到一套標準的布線中,這樣可使布線大為簡化,可節約很多的設備投資、維護時間。
1.1.2開放性 
歸納布線應選用開放式的體系結構,滿足多種國際標準,支持一切的通信協議。
1.1.3靈活性 
因為選用一樣的傳輸介質、接線端子、插座面板等,故一切的傳輸通道都應規劃成通用的,每個通道都能僅通過簡單的跳線處理就可以支持不同的終端設備,如電話機、傳真機、ISDN設備、以太網工作站、令牌環工作站等等。
1.1.4可靠性 
歸納布線應選用高品質的資料,一切線纜和有關器材均應通過ISO認證。對于主鏈路及重要通道應思考加裝備份線路以進步整個體系的可靠性。
1.1.5先進性 
歸納布線體系為整個智能建筑的根底,故應選用國際上干流的乃至適當超前的技術,兼容最新的通信協議,通道預留適當?shù)膸?,保證體系若干年不落后(一般為10年擺布)。
當前水平子體系的管線施工方法主要有:
(1) 直埋方法 
直埋方法由一系列密封在混凝土里的金屬布線管道構成,這些金屬管道從配線間向信息插座的方位敷設。當前使用較多的金屬管道有SC鍍鋅鋼管及阻燃高強度PVC管,占空比取30%~50%。這樣規劃簡單明了,裝置、維護都比較便利,工程造價也低。 
(2) 先走吊頂內線槽再走支管的方法 
線槽一般裝置在走廊的吊頂內,由弱電間出來的線纜先走吊頂內的線槽,到各房間后,經分支線槽從橫梁式電纜管道分叉后將電纜穿過一段支管引向墻面,剔墻而下到信息出口。 
線槽由金屬或阻燃高強度PVC資料制成,有單件扣合方法和雙件扣合方法。并配有各種轉彎線槽,T型頭號。 
弱電線槽能走歸納布線、公用天線、閉路電視及樓宇自控信號線等弱電線纜。弱電線槽應使用金屬線槽,并要保證金屬線槽堅持杰出接地??傮w而言,用此方法的工程造價較底。

(3) 地上線槽方法 
地上線槽方法由弱電間出來的線纜走地上線槽到地上出線盒或由分線盒出來的支管到墻上的信息出口。因為地上出線盒或分線盒不依賴墻體而直接走地上墊層。所以這種方法適用于大開間或需要打隔斷的場合。但是,地上線槽方法的工程造價昂貴,適用在預算比較寬余的項目中。
建筑與建筑群歸納布線體系工程驗收規范
GBT/T 50312-2000
 網絡地板纜線敷設維護需求如下: 
1) 線槽之間應溝通。 
2) 線槽蓋板應可敞開,并選用金屬資料。 
3) 主線槽的寬度由網絡地板蓋板的寬度而定,一般宜在200mm擺布,支線槽寬寬不宜小于70mm。 
4) 地板塊應抗壓、抗沖擊和阻燃。
5) 金屬線槽堅持杰出的接地。